Maisons individuelles accolées
Bonjour à tous,
D'un seul coup j'ai un doute.
J'ai un projet d'un seul bâtiment avec deux logements (Studio + T3) avec une entrée chacun (mère et fils).
Le mur mitoyen est plus ou moins égale à 15m², tout dépand comment je fait ma mesure.
Ma grande question est de savoir si sous CYPE je désigne 1 seul bâtiment avec deux groupes pour les deux logements, je me retrouve alors avec 1 seul CEP ou si je désigne 2 bâtiment avec chacun sont CEP ?
Le cliente me demande si elle peu mutualisé le chauffe eau, voir le chauffage.
Le gros dileme c'est qu'en fonction de la réponse mes solutions chauffage ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup pour une fois je ne sais plus quoi faire.
J'ai beau relir la fiche d'application le doute m'habite sur le fait de lire 1 seul bâtiment donc 1 seul Cep ou 2 bâtiments donc 2 Cep.
Pouvez vous m'aider ?
Merci et bonne journée.
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Au vue de vos explications et de la fiche d'application Maison individuelle ou bâtiment collectif ? vous vous retrouvez dans le cas 3 '2 logements accolés sans entrée commune' et vous devez renseigner un seul bâtiment de maisons accolées.
Cependant avec un ou plusieurs bâtiment, la modélisation des systèmes de chauffage et d'ECS est la même que pour un bâtiment. Vous créez vos systèmes de génération que vous pourrez relier aux différents systèmes de chauffage et d'ECS même s'ils sont dans des groupes différents. Il n'est pas nécessaire de créer des systèmes fictifs puisque un système de génération est disponible pour tout le projet quelque soit le nombre de bâtiment.
-
Bonjour,
Personnellement, je pense que les deux possibilités sont conformes sauf que si vous optez pour la solution "deux bâtiments" vous vous pénalisez dans les calculs.
Si vous optez pour la solution :
- "un bâtiement" vous devez réaliser un calcul classique.
-"deux bâtiments" + systèmes techniques communs, vous devez créer deux systèmes fictifs et attribuer à chaque système un ratios de puissance et de rendement par apport à la surface desservie (mais c'est un peut du bricolage).
Cordialement.
0 -
On est bien d'accord, j'ai deux logements, mais un seul bâtiment, donc un seul Cep ?
Dans ce cas le studio peut être entièrement chauffée électriquement et l'autre avec un poêle a granulé, je vais me retrouver a avoir un bonus de Cep pour l'ensemble alors que le studio est 100% électrique ?
Alors qu'avec deux Cep, une partie 100% électrique ne passe pas.
Perso ça m'arrange ma cliente, mais je ne voudrais pas validé une solution qui n'est pas la bonne.
Merci.
0 -
Bonjour,
Oui, vous aurez un seul bâtiment donc un seul Cep.
Sur votre projet, il faudrait créer 2 zones, une pour chaque logement. Le moteur calcule le Cep au niveau de la zone, ainsi la zone avec le poêle à bois sera favorisée par rapport à l'autre. Le Cep global du projet sera ensuite calculé selon un prorata de surface des 2 zones.
L'avantage de cette solution sera moindre par rapport à un projet ou vous créez un bâtiment, une zone et 2 groupes (un pour chaque logement) car le bonus bois s'appliquera directement sur le Cep de la zone.
0 -
Bonjour Sébastien,
D'accord avec Auditherm. La solution 1 est plus favorable et tu auras un seul Cep. C'est l'esprit de la fiche d'application.
Et d'accord pour le bonus pas très logique mais ça me semble malheureusement être une solution valide.
0 -
Oui je trouvais ça bizarre aussi, surtout que pour le Test d'étanchéité à l'air ça risque de se compliquer. Mais bon, c'est ce que j'avais validé mais des fois quand le doute s’installe. …
Merci et bonne journée.
0 -
Bonjour,
Juste une petite précision, j'ai préconisé deux systèmes fictifs dans le cas de création de deux fichiers de calcul (1 par bâtiment) mais la solution proposée par CYPE est nettement plus simple.
Si non, comment intégrer la consommation du caisson de VMC avec la solution 2 zones s'il est commun au 2 logements.
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
7 commentaires