bonjour
dans le cas d'un bâtiment avec sous sol comment on peut mettre des voile sur semelle filant et des poteaux sur semelle excentrés dans le contour de bâtiment
-
Bonjour,
Dans CYPECAD, les semelles filantes de murs en béton armé s'activent directement par défaut à la création du mur, en tant que liaison extérieure. Pour modifier une saisie initiale, menu Poutres/Murs puis 'Editer': vous pourrez ensuite cliquer sur le mur concerné pour modifier le type de liaison extérieure et modifier la saisie initiale de la géométrie des semelles.
Les semelles isolées de poteaux se mettent en place via le menu 'Fondations'. Attention, les poteaux doivent avoir été saisis préalablement dans l'onglet 'Entrée de poteaux' en choisissant l'option (par défaut) 'Avec liaison extérieure'.
Pour que la semelle soit excentrée, lors de la saisie de la fondation et avant de cliquer sur le poteaux concerné, déplacez légèrement le curseur sur le côté du poteau. Vous verrez que le curseur vous proposera une saisie excentrée du poteau, puis en cliquant vous obtiendrez une semelle excentrée.
N'hésitez pas à poser d'autres questions, avec projet et images à l'appui pour mieux vous orienter dans vos demandes:
- images: F12 dans CYPECAD