Aller au contenu principal

Extension RE2020

Commentaires

17 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Le moteur de calcul officiel ne disposant pas d'un mode de calcul de Bbio, DH seul, il est possible comme auparavant de réaliser un calcul complet en renseignant des systèmes fictifs que nous avons détaillé dans cet article " Quel système fictif mettre en place pour réaliser le calcul Bbio et DH demandé pour la génération de l’attestation au dépôt du permis de construire RE2020 ? "

    Nous avons déjà demandé à nos développeurs de simplifier cette saisie de système fictifs pour un calcul de Bbio, DH seul pour une évolution future.

  • Sylvain Mansard

    Bonjour, j'ai la réponse du CSTB pour les extensions . En gros pour les extensions en dessous de 50 m² c'est attestation simplifiée, de 50 à 80 m² c'est la RT2012 et au dessus de 80 m² c'est la RE2020 Complet.


    Notre réponse :
    merci pour ce retour, nous allons mettre à jour la FAQ RE2020 n°21.

    La RE2020 s'applique à toutes les extensions à partir du 1er janvier 2023. Cependant, des exigences alternatives s'appliquent sous certaines conditions :
    * pour les maisons de moins de 50m², au III de l'article 50-3 de l'arrêté du 04 août 2021.
    * pour les extensions de maisons comprises entre 50 et 80m², au II de ce même article.

    Pour les extensions supérieures à 80m², c'est l'intégralité de la RE2020qui s'applique.

    A bientôt sur rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr


    0
  • Label Energie Conseil

    Comme d'hab ils sont super clairs ! 

    0
  • Label Energie Conseil

    Devoir saisir des choses pour rien ! 

    Que de temps perdu encore une fois ! 

    Pourtant cette demande de modification ne date pas d'hier ! 

    0
  • CYPE FRANCE

    Sylvain Mansard Sauf erreur, pour les extensions entre 50m² et 80m², c'est bien la RE2020 qui s'applique avec calculs des Bbio<Bbiomax et DH<DHmax au dépôt de permis de construire avec l'engagement de calcul du Icconsctruction<Icconstructionmax ultérieurement. 

    A cela s'ajoute le respect  des articles 22 (traitement de ponts thermiques, hors surélévation sur 1 niveau), 23 (1/6 de vitrage, mais sur l'ensemble du bâtiment), 24 (exigences des facteurs solaires des baies), 25 (ouverture des baies) de l'arrêté du 4 août 2021.

    0
  • CYPE FRANCE

    Label Energie Conseil, oui mais c'est le principe de fonctionnement du moteur réglementaire qui est ainsi. Nous espérions également après plusieurs demandes que celui ci serait modifié pour assurer automatiquement cette modalité de calcul, mais apparemment il nous faudra palier à cela en pré-traitement ce qui n'est pas vraiment orthodoxe...

    0
  • Label Energie Conseil

    J'avais bien compris cela aussi !

    Attention également les R mini en <50m² ont été revu a la hausse également. 

    J'ajouterais pour les 1/6ème de baie le texte dit : « Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions de l’article 23 du présent arrêté peuvent être vérifiées à l’échelle du bâtiment, au lieu de la seule extension.» cela implique d'avoir toutes les infos du bâtiment existant et d'en faire le calcul ! 

    le DH max est également élevé à 1400h pour les zone H2d et H3.

     

    0
  • Sylvain Mansard

    Oui en effet c exact cest une RE2020 sans Cep et ACV adaptée, le 1/6 de surface vitree est bien comme avant sur la surface reference de l extension sans cas particulier. Ca reste pas tres clair alors qu un tableau serai le bien venu.

    0
  • Sylvain Mansard

    oui tu as raison savez vous comment on gére 2 extensions qui ne se touchent pas de + de 50 m² chacune sur une habitation ? 

    ou 2 extensions du même type de moins de 50 m² ?

    j'ai le cas. Merci

    0
  • Ecoaltiplans

    Label Energie Conseil

    J'ai généré une attestation simplifiée sur le site RE2020 mais le tableau des R des parois verticales et horizontales a disparu , j'ai vu que tu disais que les R mini avait augmenté j'ai cherché et j'ai trouve que ca , es ce tu a la meme chose ? il faut vite qu'il rajoute aux attestation simplifiée la deuxieme page!!!!!

    0
  • Label Energie Conseil

    Non ce n'est pas celui là, il faut allez le cherche dans la modification du texte sur la RT éléments par éléments. 

    Si tu prend ceux la tu verrais que ce serais un très gros retour en arrière ...

     

    Bonne journée.

    0
  • Ecoaltiplans

    Exact c'est celui la avec en effet des réhausses

    0
  • Joel

    Bonjour l'équipe...

    Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment on paramètre les données pour les extensions entre 50 et 80 m² ?

    Est ce qu'on doit modéliser toute la maison ? On créé une zone extension ? un groupe extension?

    J'ai modélisé tout mon bâtiment et mes locaux et je suis perdu du coup

     

    Merci de votre aide

    0
  • Eugene Fremond

    Bonjour,

    Deux possibilités s’offrent à vous. La première est de modéliser tout le bâtiment (Extension + existant)  en indiquant dans votre étude que les locaux de l'existant sont hors étude, ainsi ils ne seront pas pris en compte et il n'y aura pas de déperditions vers ces locaux. La deuxième est de modéliser uniquement l'extension et de faire une étude classique en considérant les murs en contact avec le bâtiment existant comme murs mitoyens.

    Eugène FREMOND

    0
  • Joel

    Bonjour,

    Je vous remercie

     

    Cordialement

    0
  • Label Energie Conseil

    J'entends que la méthode de calcul n'est pas encore adaptée au calcul du Bbio + DH seul. 

    Si on doit attendre que la DHUP oui autres sorte une modification, il risque, comme à chaque fois de se passer du temps. 

    N'est t'il pas possible que sur CYPETHERM, même si on rentre un système fictif, que le Cep, Cep-nr et IC Energie soit calculé mais effacé du rapport ? 

    Là c'est bien une mise à jour CYPE et non de la méthode de calcul ? 

    Cordialement.

    0
  • CYPE FRANCE

     

    (modifié)

    Bonjour,

    Nous avons tiré les mêmes conclusions que vous, nous avons donc fait une demande d'amélioration dans ce sens de telle sorte à avoir un calcul de Bbio et DH seul, en mettant, automatiquement, des systèmes fictifs et avoir un récapitulatif simplifié et adapté pour afficher uniquement les résultats Bbio et DH. 

    Dès que cela sera mis en place, nous communiquerons dessus. 

     

    Pour le moment, il faudra réaliser un calcul complet en renseignant la totalité du projet en mettant manuellement de systèmes fictifs, puis exporter le récapitulatif au format Word pour l'éditer. 

    Voici un lien vers un article pour la mise en place de systèmes fictifs 

     https://support.cypefrance.com/hc/fr/articles/4416637531537-Quel-syst%C3%A8me-fictif-mettre-en-place-pour-r%C3%A9aliser-le-calcul-Bbio-et-DH-demand%C3%A9-pour-la-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-l-attestation-au-d%C3%A9p%C3%B4t-du-permis-de-construire-RE2020-  

     

     

     

     

    0

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.