Aller au contenu principal

CYPECAD & calcul sismique - Prise en compte de la fissuration du béton

Commentaires

1 commentaire

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Dans CYPECAD, pour envisager une réduction de la rigidité des éléments de la structure dans un calcul sismique, on ne réduit pas le module d'élasticité intrinsèque du béton, mais on peut réduire l'inertie.

    Dans le menu Ouvrage > Options générales > Facteurs réducteurs de l'inertie:

    Par défaut, avec l'Eurocode 8, pour tous les éléments sauf les éléments secondaires, 50% de l'inertie est prise en compte. Toutefois, l'utilisateur peut modifier cette valeur à sa guise.

    L'aide de cette boîte de dialogue précise les éléments suivants:

    "En situation sismique, CYPECAD génère un modèle analytique de la structure en considérant l'inertie modifiée des différents éléments suivant le facteur réducteur d'inertie défini. La plupart des normes sismiques spécifient ce facteur qui doit être considéré pour prendre en compte l'influence de la fissuration des éléments structuraux durant l'évènement sismique. Le logiciel permet d'utiliser les facteurs définis dans la norme ou de saisir des valeurs différentes pour prendre en compte les spécificités du projet. 
      
    Lorsqu'un élément structurel (poutre ou plancher) est défini comme secondaire face à l'action sismique, de manière à le définir en dehors du système de contreventement sismique, son facteur réducteur d'inertie est considéré par défaut avec une valeur de 0.01. "

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.