  • CYPE FRANCE

    Dans la boîte de dialogue de l'action sismique, on peut activer/désactiver les effets de second ordre selon les critères de l'utilisateur. Le programme n'effectue aucun calcul préalable pour savoir si son activation est nécessaire ou non.

    L'Eurocode 8, section 4.4.2.2 (2) nous donne les indications sur la prise en compte des effets de second ordre.

    Effectivement, un premier calcul vous permettra de mieux déterminer les valeurs à indiquer lors d'un deuxième calcul.