Comment vérifier sur CYPE la portance d’une dalle ba d’un MUR MOBILE
Une demande que nous avons reçue en support privé, et que nous partageons ici:
J’ai une étude de vérification à faire, c’est à dire vérifier le comportement d’une dalle en BA existante sur laquelle on suspend une cloison mobile de 500kg.
Lorsque les panneaux du mur sont regroupés, le tout fait 500kg ponctuellement. Et lorsque les panneaux 5 sont étirés, il y a une charge linéaire de 100 kg / ml .
Je souhaite faire cette étude sur CYPE mais je ne sais comment l’aborder et surtout savoir si je dois le faire sur CYPE 3D ou CYPECAD.
-
Même s'il s'agit de quelque chose qu'on arrive également à modéliser dans CYPE 3D, le meilleur logiciel à utiliser pour ce cas là serait plutôt CYPECAD, qui donnera accès à des cartographies d'isovaleurs de déformée de planchers plus faciles à analyser, et il fera aussi la vérification du ferraillage existant avec identification éventuel de besoins de renforts.
Tout d'abord, il s'agit d'identifier correctement l'usage initial du plancher, la norme de calcul utilisée, et d'estimer la surcharge d'exploitation pour lequel il a été calculé. Il faudrait également repérer ou estimer le type de béton et de ferraillage présent dans la dalle.
L'idée est de modéliser avec ces hypothèses ce plancher et réaliser ainsi:
- une vérification de déformée / flèche du plancher > vérifier que la déformée après application de cette charge n'est pas trop forte.
- vérifier que le logiciel ne génère pas de renforts supplémentaires dus à cette charge > si c'est le cas, comme vous ne pourrez pas ajouter ces renforts dans la dalle, un renfort structurel d'autre type devra être prévu.Pour le simuler dans CYPECAD, créez un nouveau projet, créez un niveau, puis dans onglet Entrée de poutres vous pourrez modéliser votre plancher seul.
Vous pouvez modéliser le plancher par des poutres le contour du mur par des poutres:
- 'Poutres avec liaison extérieure' type 'Appui sur muret': cela permet de modéliser les appuis articulés sur des murs
- 'Chainage non structurel ou limite' type 'Chainage non structurel ou limite de largeur nulle': cela permet de modéliser les bords libres d'un plancher
- 'Poutres plates' et 'Poutres en retombée' si présence de poutre en retombée ou bandes noyéesEnsuite on crée le plancher dans le contour fermé à l'aide de la 'Gestion de planchers', puis vous pouvez 'Attribuer armature de base' pour appliquer le ferraillage sup et inf pressenti dans la dalle.
Pour les charges, il faut créer une hypothèse de charge d'exploitation spécifique à la cloison mobile 'Avec dispositions de charges différentes' avec 2 positions 'Incompatibles' (position cloison fermée et position cloison déployée). Et ensuite il s'agit de modéliser graphiquement ces charges ponctuelles ou linéaires à l'aide du menu 'Charges'.
Lors du calcul, vous pouvez calculer en Eurocode 2 ou BAEL 91 suivant la norme que vous estimez qui a été utilisée pour dimensionner le plancher existant.