Paramétrage PAC DF et batterie chaude
Je souhaite modéliser une VMC DF et chauffer le projet (maison ind.) via une batterie à eau chaude placée en aval de l'échangeur (coté insufflation). Cette batterie serait alimentée par une chaudière gaz délivrant de l'eau à 70°.
Comment paramétrer un tel système sous CYPE ?
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Dans CYPECAD MEP pour créer ce type de système, vous devez créer une CTA de type ‘Ventilation mécanique a double flux avec une centrale de traitement d’air a débit de air constant (DAC) ‘.
Pour renseigner la présence d’une batterie, vous cochez la case ‘Présence d’une batterie de préchauffage’.
Dans ‘Préchauffage’ vous pouvez définir la génération (Dans votre cas la chaudière) et le système de distribution qui alimente la batterie. -
Bonjour,
êtes-vous sûr de la méthode ?
Pour ma part, la batterie de préchauffage est sur l'air neuf, son rôle est d'éviter le risque de gèle dans l'échangeur mais le chauffage de confort.
Concernant la demande, la batterie de chauffage sera sur l'air soufflé.
Merci de confirmer, car je suis sur un même projet mais avec une batterie électrique.
Cordialement.
0 -
Bonjour,
Votre cas est identique puisque la batterie sera après l'échangeur, vous devez donc cocher la case 'Présence d'une batterie de préchauffage' cependant vous n'aurez pas à renseigner de système de distribution puisque vous êtes sur un générateur à effet Joule.
0