Conduit de lumière - Sun tunnel de chez Velux
Comment voloriser un Velux Sun Tunnel dans la RT2012 ? Tant au niveau des apports lumineux quand surcfae de baie ? (si c'est possible de le contabilisé comme surface de baie)
Sachant que le Sun Tunnel n'est déperditif qu'au niveau du plafond surtout avec l'option plafonnier isolé à la différence d'une fenêtre de toit qui l'est sur la totalitée des parois ?
Merci.
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Si le Velux donne sur un espace tampon, les apports solaires de ceci ne seront pas prises en compte.
Vous devez modéliser le Velux sur un local qui appartient au groupe. -
Bonjour,
Tout d'abord, avez vous consulté Velux pour connaître leur position? Pouvez vous partager ici un lien vers les fiches techniques descriptives de cet élément, particulièrement les données préconisées par Velux pour un calcul RT?
0 -
file:///C:/Users/ACB%20%C3%A9nergie%20conseil/Downloads/Descriptif-type%20Sun%20Tunnel%20TWR%20TLR%20TWF%20TLF.pdf
Ou:
Le liens de la fiche techique.
Mais peut être que ce n'est pas possible.
0 -
Oui je le sais bien, pour un vélux je crée un local dans les combles avec des parois type placo isolé etc ... cela me pause pas de problème.
Mais pour un conduit de lumière ? Si je crée des parois et un local dans le groupe au niveau des combles alors le logiciel calcul des déperditions au niveau de la gaine du conduit de lumière et mes déperditions se trouvent augmentées considérablement.
Bref ... ce n'est pas très grave, je cherchais juste à gagner 0.1m² de surface de baie.0 -
La position de Vélux est la suivante : (mail reçu ce matin)
Bonjour
Je fais suite à votre demande du 17.10.14, et souhaite vous apporter les informations suivantes :
Les apports lumineux du Sun Tunnel, tout comme les apports solaires, sont effectivement valorisables dans la RT2012.
Afin de vous aider dans votre projet , merci de me décrire la configuration du projet (longueur de tube, type de toiture (plat, tuiles, ardoises) ) ?
Je pourrai ainsi vous donner les bonnes valeurs à prendre en compte.Dans cette attente,
Je vous souhaite une bonne journée.
Alexandre
- Cellule TechniquePour répondre à ce mail, merci de ne pas en changer l'objet.
E-mail : infoclient.france@VELUX.com
Internet: http://www.VELUX.fr0 -
Suite et fin : Voila la réponse de vélux :
Bonjour
Pour faire suite à votre demande, vous devez appliquer appliquer dans votre étude une surface de Sun Tunnel égale à la section du tube, soit 0,096 m² (tube de diamètre 0,35m). On peut arrondir à 0,1 m².
Pour un Sun Tunnel sur ardoise, conduit de 1,87m et diffuseur isolant:
- Pour un grenier avec un coefficient de réduction de 1, on a la valeur : Uw = 1,6 W/(m².K) Pour un grenier avec un coefficient de réduction de 0,5, on a : Uw = 1,1 W/(m².K)
Le bureau d’étude peut réaliser une interpolation linéaire pour déterminer le Uw en fonction de son coefficient de réduction réel du grenier.
2. Pour le coefficient de transmission lumineuse, on a :
TLw = 0,36 / TLwdiff = 0
3. Pour les facteurs solaires, on a :
Sw1 = TLw = 0,36 / Sw2 = Sw3 = 0 (pour l’hiver et l’été)J'espère que ces informations vous seront utiles et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
Alexandre
- Cellule technique0 -
Donc ma quéstion est comment faire ? car si je crée un local dans les combles, il faudra bien que je lui mettent des parois ?
Du coup la déperdition des parois est comtabilisées alors qu'il n'y en a pas , puisque la déper du sun tunnel se fera uniquement au plafond du local du RDC !0 -
Bonjour,
Pour la prise en compte de la surface vitrée, deux possibilités :
En fonction du "b" du comble, modélisez directement une surface vitrée dans le local ayant les apports solaires (réponse de Velux).
Si vous souhaitez modéliser le tunnel, vous devez calculer la transmittance équivalente (Up_équivalent) des cloisons du tunnel. La formule est la suivante:
Up_équivalent = ((Uw (en fonction de b) - Ug)*Avelux) / (b_comble * Aparoi_tunnel)
0