TITRE V PAC DOUBLE SERVICE
RéponduLe moteur de calcul TH-BCE actuel ne génère pas de calcul du AEPENR (contribution des énergies renouvelbales) si on modélise une PAC double service dans CYPECAD MEP. Du coup, que peut on faire pour la production des attestations en début/fin de chantier?
-
Bonsoir,
J'ai le même problème.0 -
La version 1.1.6.3 du moteur CSTB ne calcul pas l'AEPENR dans ce cas de figure, effectivement. L'erreur a bien été reportée auprès du CSTB, et ils ont confirmé avoir prévu un correctif.
Si vous êtes au stade de l'attestation au dépôt du permis de construire, même si vous avez modélisé votre PAC double-service pour un calcul du Cep, la valeur trouvée pour le AEPENR n'est pas considérée au moment de l'import du fichier XML sur le site rt-batiment.fr
Par contre, dans le chapitre "Modes de recours à une source d'énergie renouvelable envisagés", cochez la dernière case "Contribution des énergies renouvelables supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m².an)" et précisez que vous envisagez une PAC double-service.
Si en revanche, vous êtes dans le cadre d'une attestation à l’achèvement des travaux, nous ne pouvons que vous proposer "de couper" en deux votre PAC, en attente de ce correctif. Créez un système de génération type "Générateur seul" pour le chauffage et un système "Ballon base + appoint intégré" pour l'ECS. Le titre III sera conforme dû à la présence d'un ballon thermodynamique pour l'ECS mais vous n'aurez pas l'indicateur du titre V.
0
Cette publication n’accepte pas de commentaire.
Commentaires
2 commentaires