Type d'émetteurs
Bonjour,
Dans la fiche 'descriptions des systèmes" au niveau des éméteurs il est indiqué dans "type d'émetteur :" Planchers chauffants, tubes rayonnants gaz basse température, panneaux radiants lumineux gaz, poêle à bois"
et ce peut importe le choix réalisé dans l'étude.
On me questionne souvant sur le type d'émeteur que j'ai pris en compte. Si je ne le présice pas dans le texte il est très compliqué de trouver la réponse.
exemple dans le cas d'une chaudière gaz avec plancher chauffant:
1.1.1.2.- Système de chauffage
Chaudière Gaz Condensation VIESSMAN Vitodens 100
Émission
Type d'émetteur
Planchers chauffants, tubes rayonnants gaz basse température, panneaux radiants lumineux gaz, poêle à bois
Classe de variation spatiale
Classe A
Variation temporelle
2.50 °C (Valeur certifiée)
Pertes au dos de l'émetteur
4 %
ou dans le cadre d'un poêle à granulés :
Système de chauffage - Poêle à granulés à définir
Émission
Type d'émetteur
Planchers chauffants, tubes rayonnants gaz basse température, panneaux radiants lumineux gaz, poêle à bois
Variation spatiale
0.9 °C
Variation temporelle
2.00 °C (Valeur conventionnelle pour les poêles et les inserts)
Pertes au dos de l'émetteur
0 %
Alors que ce n'est pas le cas dans le cadre d'un seche serviette...
Pouvez vous voir ça pour que dans le rapport cela soit plus claire ?
Merci
-
Commentaire officiel
Bonjour,
L'information qui est affichée dans le rapport est la typologie de l'émetteur selon la méthode TH-BCE, page 512 §10.1.3.2.3. Autrement dit, un plancher chauffant et une poêle à bois sont caractérisés avec la même typologie d'émetteur (sur un plancher chauffant vous pouvez indiquer les pertes au dos).
Pour un plancher chauffant ou poêle à bois, la typologie est la même. Type 3 - Pemconv_ch = 0.50.
Dans le cas d'une sèche serviette la typologie est "Émetteur muraux rayonnants". Type 2 - Pemconv_ch = 0.70. -
Oui ça je sais et je comprend, c'est ce que j'explique, mais le diagnostiquer qui vient faire le contrôle de fin de travaux pour délivrer l'attestation de conformité à la RT2012, lui, il le sais pas , le client non plus ... (je n'oserais pas dire le maître do'euvre ou l'architecte aussi, mais bon ... )
L'idée serait que la case cochée dans le choix de l'émetteur soit celui qui est affiché dans le rapport.0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.