Peut-on considérer un mur à ossature bois comme maçonnerie type A ou B?
RéponduUne question qui nous est posée au support technique :
Concernant les ponts thermiques des menuiseries sur un mur à ossature bois n'ayant pas d'isolation intérieure et extérieur mais seulement une isolation entre montant. Peut-on considérer que le mur est un matériau isolant de type A ou B afin de définir un PSI qui soit cohérent, car les Th-U ossatures bois ne parlent pas de ce cas de figure ?
Notre réponse :
Un mur à ossature bois n'ayant pas d'isolation intérieure et extérieur mais seulement une isolation entre montant est défini comme 'Me1' (page 227 du fascicule 5 de Th-U) et vous trouverez la valeur de ce type de pont thermique OB dans le chapitre 3.2.5
-
Bonjour,
Désoler mais ce pont thermique n'apparaît pas Pagé 227 du THU.
Cordialement0 -
Bonjour,
Je vous copie le texte.
Nomenclature des solutions bois retenues
Murs extérieurs
Me1: mur ossature légère isolation entre montants
Me2: mur ossature légère isolation entre montants + isolation complémentaire intérieure
Me3: mur ossature légère isolation entre montants + isolation complémentaire extérieure
Me4: mur lourd: béton de 20cm + isolant 8cm0
Cette publication n’accepte pas de commentaire.
Commentaires
2 commentaires