problème de Calcul sismique
Bonjour a tous :)
J'aimerai savoir comment faire un calcul sismique avec contreventement par voile seulement ou bien par portique ; j'aimerai savoir esq il existe une option dans cypecad qui met au disposition d’utilisateur le choix de calcul quel veut faire par exemple : calcul de contreventement par voile seulement ou bien par portique ou mixte merci de me répondre :)
-
Commentaire officiel
Bonjour,
A partir du moment où vous créez un mur (qui peut être en béton armé -2 nappes d'acier-, mur à contrainte plane -1 nappe d'acier-, maçonnerie, maçonnerie de bloc de béton) dans CYPECAD et que vous le connectez à vos planchers, ces murs agissent en tant qu'écran rigide (plus ou moins rigide, suivant caractéristiques intrinsèques de matériaux) et contreventent bien entendu votre bâtiment. Cela n'est d'ailleurs qu'une réalité constructive, on ne peut pas mettre l'option en construisant un mur que celui ne reprenne aucun effort lors d'un séisme.
Vous avez aussi l'option de créer des noyaux (éléments rigides composés de segments d'écran, ce qui permet la réalisation de poteaux en L, en U... etc) , dans l'onglet entrée de poteaux, et le commentaire serait le même.
Si vous créez des portiques (poteaux dans 'entrée de poteaux', poutres dans 'entrée de poutres'), vous avez par contre la possibilité de les articuler (soit articuler les extrémités des poutres, soit les tête de poteaux). Ainsi, suivant si vous êtes articulés ou non, vos portiques reprendront ou non les efforts horizontaux, et les calculs de ferraillages dans les poteaux et les poteaux, y compris à l'assemblage des éléments, seront calculés en fonction de ce choix. Si votre portique est articulé, vous aurez donc de facto moins de ferraillage aux nœuds. Cela correspond plus ou moins à une réalité constructive, car même si on fixe comme articulé l'extrémité de la poutre, il apparaît toujours un minimum d'encastrement, c'est d'ailleurs bien pour cela que lors d'un calcul manuel d'une poutre isostatique on applique toujours un ferraillage sur appui forfaitaire en partie supérieure.
En conclusion, si vous créez un bâtiment composé de murs et de portiques, vous pourrez articuler vos portiques (dans ce cas parlons nous toujours de portiques?) et ils ne participeront donc pas au contreventement. Mais les murs eux ont forcément un rôle au moment du séisme.
Une autre option intéressante de CYPECAD est la capacité à modéliser des murs de remplissage (par ex en maçonnerie) en fermeture d'un portique béton, avec l'option de réaliser deux calculs sismiques: avec l'élément et sans l'élément. Plus d'infos sur http://produits.cype.fr/cypecad_interaction_structure_avec_elements_constructifs.asp
-