Aller au contenu principal

Coffre volet roulant et descriptif des matériaux de construction

Commentaires

5 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Déjà, et vous faites bien de le signaler, l'export word vous permet d'intervenir sur la production des rapports.

    Si le besoin est sur le particulier, finalement avec une description de la couche (parpaing creux ep 20cm, isolant Th32...) il a un raisonnement produit qui lui convient parfaitement: il n'est pas forcément non plus sachant sur des notions de résistance et de conductivité thermique.

    Mais ce tableau en fin de rapport vous permet de donner les caractéristiques thermiques complètes pour ceux qui le souhaitent: mais il vous faut effectivement renseigner correctement vos densités et chaleurs spécifiques, ce sont des données techniques qui restent importantes à spécifier (surtout pour quand nous ferons un calcul auto de l'inertie des bâtiments... indice pour plus tard).

    et effectivement nous allons étudier la production du métré de volet roulant dans le rapport. mais le document qui fait foi dans votre étude thermique est plutôt le 'récapitulatif d'étude thermique..." où vous trouverez l'ensemble des métrés Th-Bât, vous y verrez les m² et les U de volets roulant

    Pour ce qui est des données acoustiques, là nous comprenons votre problématique, même si l'ambition du logiciel est d'être un logiciel d'études techniques en général (pas seulement thermique). Nous allons proposer la mise en place d'une option pour désactiver la visibilité de ces données lors d'une étude thermique.

  • Yves Ménez

    bonjour,
    je suis d'accord sur les coffres de volets roulants, lorsqu'ils sont modélisés en tant que ponts thermiques plans. Ils apparaissent dans le détails des métrés thermiques de l'étude réglementaire...', mais ils n'apparaissent pas dans le descirptif. On en prend note pour le rajouter.
    Par contre la résistance et/ou la conductivité de chaque couche est consultable dans le chapitre 'matériaux' en fin de rapport de description des matériaux, vérifiez tout y est.

    0
  • BET FERRER

    Oui c'est vrai que l'on retrouve les valeurs de résistance thermique dans le tableau en fin de rapport. Je n'y avais pas fait attention car j'ai pris l'habitude d'effacer ce tableau après avoir éditer le rapport sur word. En effet lorsque que je fais une étude thermique je ne m’intéresse pas à la densité des matériaux ni aux chaleur spécifique (peux être que je me trompe et que ces valeurs peuvent avoir un impact sur le Tic ?). Du coup ces valeur sont toute à 1000 dans le tableau et donc incorrect du fait que je ne prend pas le temps de les renseigner à chaque projet que je fais. Quand je remets mes rapport je me mets à la place d'un particulier qui n'est pas thermicien et qui ne va pas comprendre ce que signifi RT lambda etc lorsqu'il se rendra à brico dépot. Pourquoi les rapports ne sont-il pas plus clair et plus simplifier de façon a faire ressortir uniquement les informations nécessaire au client pour réaliser sa construction ? Pourquoi dans un rapport thermique parler de caractéristique acoustique , de niveau global de pression de bruit de choc normalisé (dont les valeur sons certainement fausse car je suis moi même incapable de les renseigner : je ne suis pas accousticien et ne comprend pas ce qu'elles signifient)? Donc à chaque fois que je réalise une étude, je suis obligé de sortir le rapport sur word de supprimer les informations qui n'ont pas de rapport avec une étude thermique et de faire ressortir les informations importante qui serviront au client. Pour un particulier la RT2012 est déjà compliquer il faut faire des rapports clair et exploitable pour une personne qui n'est pas thermicien.

    0
  • BET FERRER

    Peut-on rajouter dans le rapport Uw pour les vitrage au lieux du simple U. Les menuisiers nous appelle souvent pour demander la valeur du Uw

    0
  • CYPE FRANCE

    Ok on note ça.

    0

Cette publication n’accepte pas de commentaire.