Aller au contenu principal

Alpha de la couleur pour le calcul des charges d'été

Commentaires

2 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Les valeurs d'alpha sont les suivantes:
    Calcul Thermique, utilisées lors du calcul du facteur solaire de la paroi dans l'étude réglementaire (RT).
    Claire : 0.4
    Intermédiaire: 0.6
    Foncée: 0.8

    Calcul Climatique, utilisées pour la détermination de la température équivalente de la paroi pour les charges d'été.
    Claire : 0.6
    Intermédiaire: 0.75
    Foncée: 0.9

  • CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Pour l'instant, il n'est pas possible de personnaliser la valeur d'alpha, vous devez choisir entre les trois option: claire, intermédiaire et foncée.

    0

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.