Générateur -> Fonctionnement-> ...?
1)Générateur -> Fonctionnement->Fonctionnement à charge réelle -> valeur déclarée -> (fonctionnement marche arrêt) ou (fonctionnement continu ou fonctionnement marche arrêt) ?
Deux fois les mémé possibilité?
2)Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance dans la puissance électrique totale (possibilité de valeur justifié , certifié mais pas de possibilité de valeur par défaut) Statut part électrique des auxiliaires valeur par défaut
-
Commentaire officiel
Bonjour,
1- Cette information est une variable de la méthode Th-BCE que vous trouverez au chapitre 10.21 qui a pour nom 'Fonc_compr'.
Ce ne sont pas les mêmes possibilités, vous trouverez la différence au paragraphe 10.21.3.6.1.
- Avec le fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur, la machine est à régulation de puissance tout ou rien : le compresseur va fonctionner de façon cyclique sur toute la plage des charges partielles;
- Avec le fonctionnement continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du compresseur, vous avez une machine à régulation de puissance variable : dans un premier temps, le compresseur va s’adapter à la charge, puis, si la charge diminue en dessous de la valeur correspondant au niveau de charge du compresseur, celui-ci va fonctionner par cycles marche arrêt.2- En effet, ici il n'y a pas de possibilité de mettre la valeur par défaut actuellement. La demande a été faite auprès de nos développeurs pour que cela soit possible.
Dans la méthode Th-BCE, cette variable est nommée Paux/Pabs_nom. Pour obtenir un calcul équivalent, vous devez renseigner comme certifiées les valeurs par défaut qui sont données au paragraphe 10.21.3.6.1 de la méthode.
- Pour le COP 0.02
- Pour l'EER 0.01