Bonjour,
Nous remarquons sur une étude récente, que la surface de baie prise en compte par le logiciel pour la vérification de l'exigence Sbaie>1/6 SHAB correspond à la surface des menuiseries ET des portes palières donnant sur sur l'extérieur.
Cette donnée de surface de baie est-elle une sortie du moteur de calcul (qui intégrerait la surface des portes opaques) ou une donnée fournit par le logiciel?
Si c'est le deuxième cas, avons-nous la confirmation qu'une porte palière est à considérer en tant que surface de baie? En effet l'arrêté est assez flou sur le sujet et aucune FAQ ni document d'application sur le site rt-bâtiment ne se prononce sur le sujet.
PS : la question est posée en parallèle sur le site rt-bâtiment.
Merci.
-
Commentaire officiel
C'est une donnée prétraitée (la détection des ces baies) et post traitée (la comptabilisation sur le global du bâtiment) par le logiciel, en dehors du moteur.
Et oui, une porte donnant sur l'extérieur est une ouverture pour le passage des personnes, comptabilisées comme une baie donc. (Annexe III définitions de l'arrêté du 26 octobre 2010).
-
Merci pour ce retour.
Je vous ferai part de la réponse du CSTB.0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires