Comment créer un maçonnerie reposant sur un mur en béton armé dans CYPECAD?
Une question qui nous est posée en support technique privé:
"
je vous sollicite car je dois modéliser un bâtiment dans l'infrastructure est en BA et la superstructure en maçonnerie sont axées
Comment procéder car, que je sois avec ou sans liaison extérieure, j'ai un message d'erreur quand je souhaite créer le mur (qui par ailleurs ne se créer pas).
Mon objectif est:
- la descente de charge
- le calcul du mur en infra (charges verticales + poussée des terres), ce voile sera repris par des longrines de redressement perpendiculaires.
Cette modélisation sera-t-elle envisageable dans les prochaines mise à jour de CYPECAD?
"
-
Commentaire officiel
Dans CYPECAD, il est possible de créer des "murs en béton armé" (càd des voiles béton armé à deux nappes d'acier), des "murs à contrainte plane" (càd des voiles béton armé à une nappe d'acier à l'axe), des murs en blocs de béton (suivant EC6), des murs en maçonnerie (maçonnerie générique à éditer dans les données générales, que ce soit du parpaing, de la brique, de la pierre...).
Par contre il n'est pas possible de superposer deux types de murs l'un sur l'autre.
A cela deux solutions:
- ou créer un mur en béton armé toute hauteur, en réduisant l'épaisseur dans les niveaux supérieurs pour obtenir une charge équivalente à la maçonnerie
- ou créer un mur en béton armé toute hauteur, en appliquant dans les niveaux où se trouve la maçonnerie des charges linéaires négatives égales à la différence de poids propre (béton armé)-(maçonnerie).Ci après vous trouverez un exemple en version 2015.h illustrant ces options:
- projet CYPECAD v2015h
https://p4.zdassets.com/hc/theme_assets/410482/200011533/Murs.cyp
Il s'agit d'un bâtiment composé d'un sous-sol, d'un rdc, et d'un étage, avec voile béton 20cm (500kg/m2) en sous sol et mur en parpaing creux 20cm (250kg/m2) dans les étages.A gauche se trouve un mur béton armé réduit de 20cm à 10cm dans les étages.
Au milieu un mur béton armé 20cm toute hauteur avec des charges négatives de 750kg/ml dans les niveaux PB RDC et PH RDC.
A droite ce même cas avec poussée des terres en sous-sol.
On remarque que la descente de charge dans les fondations est identique pour les deux cas de gauche, par exemple en éditant la fondation, et en consultant dans le rapport de vérification la contrainte calculée: 0.05MPa.
Nous préconisons la deuxième solution (charges négatives), même si cela est à reconsidérer en cas de calcul sismique.
-
Un petit complément: s'il s'agit d'une maçonnerie non porteuse, il faut simplement utiliser l'outil "Eléments constructifs" pour modéliser cette maçonnerie sur le mur béton armé, qui générera ainsi des charges de poids propre correspondantes, mais avec en plus la prise en compte de la raideur de ce mur sous effets sismiques.