Aller au contenu principal

Ballon Electrique dans la RT Existant

Commentaires

4 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Comme vous l'avez constaté, le moteur du CSTB génère un message d'erreur suite au paramétrage d'un ballon thermodynamique.
    https://cypecommunity.zendesk.com/hc/fr/articles/200914649-Que-faire-lorsque-le-message-d-erreur-29-Erreur-GENERATION-GENERATEUR-thermodynamique-est-configur%C3%A9e-en-mode-de-production-ECS-lors-d-une-%C3%A9tude-RT-Existant-

    En effet, la réglementation existante n'inclut pas ce type de générateur (http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-globale/titre-v-etude-des-cas-particuliers.html)

    Dans ce lien, vous trouverez le manuel cœur du moteur TH-CEx (http://ese.cstb.fr/rt2000/download/THCEX_manuel_103.zip).
    Dans la page 54/83, la variable Type_Generateur vous montre les trois possibilités d'un générateur effet Joule
    101 ="générateur à effet joule direct"
    102 ="générateur à effet joule avec éléments de stockage"
    103 ="ballon avec résistance effet joule intégrée"

    Dans la méthode TH-CEx (http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT_existant/globale/annexe_arrete_Th-C-E_Ex_BO_10_10_2008.pdf) les pertes de stockage sont décrites dans le chapitre §15.6.1.2.2. Néanmoins, il n'y a pas de description des trois possibilités. C'est pour celà que je préfère de faire référence à la méthode TH-CE. Bien entendu, la méthode est celle de la TH-CEx. En effet, ce chapitre est identique dans les deux.

    Dans notre interprétation de la méthode TH-CEx, l'option à choisir pour un ballon électrique standard est 103 ="ballon avec résistance effet joule intégrée". Effectivement, ce choix fait diminuer beaucoup les consommations vis-à-vis l'option 102 ="générateur à effet joule avec éléments de stockage".

    Il n'y a pas d'erreur de la part du logiciel lors de l'envoi d'information. Cependant, vous pouvez le vérifier dans le 'Modèle de calcul 3D' (vous trouverez cette option en bas de Récapitulatifs). Vous pourrez vérifier la variable Type_Générateur dans l'entité Generation

  • Enercia

    Bonjour,

    Un élément de réponse à la question :
    Existe-t-il quand même un moyen de proposer des ballons ECS Thermodynamiques dans l’existant ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?

    Il est possible de demander un titre V opération et de se baser sur le fichier xls du titre V prévu pour la RT2005. Tu valorise la correction du Cep ECS avec le coefficient que te sors le fichier. 99% de chance que ça passe.

    Cordialement.

    2
  • Yves Ménez

    Bonjour,

    A l'époque du développement de la RTEx dans CYPECAD, nous aurions pu appliquer informatiquement parlant les titre V de la RT2005 pour les poëles à bois et pour le ballon thermodynamique. C'était facile il n'y avait qu'à copier/coller les lignes de codes.

    Le tout était d'avoir le droit de le faire, ou plutôt que nos utilisateurs aient droit de le faire. Nous n'avons pas eu de réponse à ce sujet de la part du CSTB ou de la DHUP. Nous avons alors sollicité PROMOTELEC, à savoir si il certifieraient des opérations BBC Rénovation avec des titres V RT2005 pour un projet de rénovation, il nous a été répondu que non.

    Donc la décision a été de ne pas appliquer cette fonction en RTEx, pour ne pas mettre à disposition un logiciel non conforme. Maintenant, effectivement, si j'avais une étude à faire avec ballon thermo, je ferai ce qu'indique Enercia...

    1
  • C2ET

    Bonjour,
    Je confirme la réponse de Enercia. J'ai réalisé une étude d'un logement afin de bénéficier d'un financement. La personne chargée du dossier a acceptée cette méthode. Il suffit juste d'expliquer que la RT existant ne prend pas en compte la production ECS par PAC. Le fichier XLS me calculait une consommation ECS tout électrique identique a celle du logiciel CYPE.

    0

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.