Doit-on modéliser les parties du bâtiment ne faisant pas parties de l'étude?
Bonjour,
Je souhaiterai réaliser l'étude thermique d'un bâtiment composé de logements collectifs sur tous ses niveaux sauf au rez de chaussé où se trouvent des commerces. L'étude à réaliser se porte uniquement sur la partie logements collectifs et non sur la partie commerce.
Doit-on créer la partie commerce? Et si oui, comment indiquer au logiciel de ne pas prendre en compte cette partie dans les calculs?
En vous remerciant d'avance,
Cordialement
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Merci Sébastien de votre réponse
Effectivement, nous vous conseillons de modéliser le rez de chaussé et créer un local chauffé pour cet espace.
Ensuite, vous créez votre groupe "Logement collectif" que vous attribuez à la partie logement mais que vous n'attribuez pas à la partie commerce.Le principe est le même que pour une extension:
https://cypecommunity.zendesk.com/hc/fr/articles/201641589-Comment-r%C3%A9aliser-le-calcul-d-une-extension- -
Bonjour,
La partie commerce doit aussi respecter la réglementation thermique RT2012.
Seul les locaux dans des groupes sont calculés. Vous pouvez les modéliser pour faciliter le montage du projet en leurs assignant des locaux, mais sans les atribuer dans un groupe. Il ne seront donc pas pris en compte dans l'étude.0 -
Je vous remercie pour vos réponses, elles m'ont permis de résoudre mon problème.
Cordialement
0 -
En créant intégralement le bâtiment on obtient la détection automatique des locaux non chauffés (par exemple l'entrée du bâtiment, le local poubelle), et le calcul du coefficient b de ces locaux. S'il s'agit d'une RT2012, vous pouvez renseigner comme local à occupation discontinue votre commerce: il sera considéré comme chauffé (non déperditif pour la partie logement).
0