Etude RT2012 avec paroi en contact avec une chambre froide
RéponduVoici une question posée en support technique privé, en version 2015.h ou inférieure:
"
Pour les parties de mon bâtiment soumises a la RT2012, comment je vais devoir modéliser les zones "chambres froides" qui seront adjacent a une zone "bureau".
"
-
Bonjour,
Bien entendu, mais ce n'était pas votre question, l'étude RT2012 ne s'applique pas s'agissant de "parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent
garantir des conditions particulières de température" suivant arrêté du 28 décembre 2012.Pour l'étude de l'enveloppe déperditive de vos parties de bâtiments soumise à la RT2012, suivant l'article 1.5.3 des règles ThU, les parois déperditives à prendre en compte sont celle séparant de:
- l'extérieur
- du sol
- des locaux non chauffés2 options dans votre cas:
- soit vous considérez que votre local est un local non chauffé (c'est le cas, puisqu'il est refroidi) , dans ce cas vous le modélisez en tant que tel. Mais en réalité il sera simplement calculé comme un local tampon entre l'intérieur chauffé et l'extérieur, avec calcul du b (qui sera sans doute très favorable, proche de 0 car vous modéliserez des parois très résistante thermiquement, s'agissant d'une chambre froide)
- soit vous considérez que vous êtes hors réglementation sur ces locaux, et ils ne doivent pas être considérés dans l'enveloppe déperditive. Vous pouvez alors créer une paroi mitoyenne 'en contact avec des locaux chauffés' (!!!), ce qui permettra d'ignorer ces parois dans le calcul.La deuxième solution semble la plus correcte réglementairement parlant, mais nous vous invitons éventuellement à solliciter le support de rt-batiment.fr:
http://www.rt-batiment.fr/generalites/foire-aux-questions/questions-par-theme.htmlD'autres opinions?
1 -
Sinon il suffit de forcer le petit "b" à 1dans cette partie non chauffée.
1
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires