Chauffe-eau solaire électrique en RT Existant
Bonjour
Dans le cadre d'une étude en RT existant, pour le calcul des consommations ECS liées à un système solaire avec appoint électrique intégré au ballon de stockage solaire :
- Comment doit-on renseigner la nature du générateur électrique d'appoint ?
"générateur à effet joule direct"
"générateur à effet joule avec éléments de stockage"
"ballon avec résistance effet joule intégrée"
L'impact sur la consommation est très important.
En vous remerciant pour vos précisions.
Cordialement.
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Voici les différentes caractéristiques des générateurs électriques:
- Les 'Effet Joule direct' sont les appareils de chauffage par effet joule.
- Les 'Effet Joule avec éléments de stockage' sont des générateurs pour la production d'ECS mais avec un générateur effet joule séparé du stockage.
- Les 'Effet Joule avec résistance électrique intégrée' sont les générateurs intégrés au ballon de stockage d'ECS.Il y a des différences de consommations entre ces systèmes car pour les générateurs 'Effet Joule direct' et 'Effet Joule avec résistance électrique intégrée', il n'y a pas de pertes de génération. Ce qui est le cas avec 'Effet Joule avec éléments de stockage' car le générateur est séparé du stockage.
Dans votre cas, vous me dites que l'appoint électrique est intégré au ballon, vous êtes dans le cas 'Effet Joule avec résistance électrique intégrée'.
-
Bonjour
Je vous remercie pour cette réponse précise.
Cdt.0