[CYPECAD MEP] Coefficient de température superficielle intérieure
Bonjour,
A quoi correspond le Coefficient de température superficielle intérieure qui ce trouve dans : CYPECAD MEP/Saisie climatique/Paroi extérieure/Table des parois/Édition d'un mur/Ponts thermiques linéaires dans les fenêtres ?
Cordialement.
Justin
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Le coefficient (ou facteur) de température superficielle intérieure est le rapport entre l'écart de température superficielle intérieure et la température extérieure divisée par l'écart entre la température intérieure et extérieure.
ftsi = (Tsi - Text) / (Tint - Text)
Ce facteur est utilisé pour le calcul du risque de condensation.
Malheureusement, ce calcul n'est pas disponible dans la version française. -
Bonjour,
Merci de votre réponse, même si ce calcul de condensation n'est pas disponible dans la version française cela ne devrait pas poser de problème étant donné que la réglementation impose des menuiseries suffisamment performantes thermiquement. De ce fait le risque de condensation est quasi inexistant pour des conditions d'ambiance classique.
Cordialement.
Justin0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires