Bonjour
Cas d'un projet en RT Existant - Méthode de calcul TH CE Ex
Savez-vous si la réglementation autorise à considérer qu'une pompe à chaleur est équipée d'une régulation progressive de 40% à 100% de charge, si le compresseur fonctionne en tout ou rien, et que le circuit hydraulique est équipé d'un ballon tampon au volume suffisamment important pour éviter un fonctionnement à charge partielle ?
Cette solution serait fortement handicapée par rapport aux compresseurs type "inverter", s'il n'était pas possible de valoriser la présence du ballon tampon, et pourtant le résultat réel serait équivalent.
En vous remerciant pour vos précisions.
Cordialement.
Bruno Lefaudeux
-
Commentaire officiel
Bonjour,
La méthode TH-CE Ex ((§15.4.2.2.3) permet la définition de la régulation d'une pompe à chaleur :
Effet du type de régulation
Le comportement d’un système de génération pour ce qui est de
sa régulation dépend de l’inertie de l’émission associée, ainsi :
• trois types de régulation de la génération sont définis :
- régulation tout ou rien,
- régulation progressive de 70 % à 100 % de charge,
- régulation progressive de 40 % à 100 % de charge.Dans CYPECAD MEP, lors le paramétrage de votre système thermodynamique, vous pouvez la définir
https://p4.zdassets.com/hc/theme_assets/410482/200011533/R_gulation_syst_me_thermodynamique.pngEnsuite, vous pouvez raccorder votre pompe à chaleur à un élément de stockage