Bonjour,
Alors voilà pour faire simple j'ai voulu tester une Alféa Extensa Duo en ECS et chauffage, et quand je suis allé la chercher sur EDIBATEC il y avais un appoint en plus ;alors que dans la précédente version non.
Donc j'ai définis les systèmes d'émission comme il fallait lancé le calcul du Bbio, Cep, Tic et après 10 secondes de calcul message d'erreur qui dit:
Erreur de Serialization XML
Instance Validation error: '4' is not valid value for E_Id_FouGen_Mode10.
avec nom de dossier XML:
XmlSerializationReaderRT_Data_Source_Ballon_Appoint_Effet_Joule
et un chemin de fichier:
:\C:\CYPE Ingenieros\Version 2015\programmes\thc2012
Et cela pour toutes les Alféa Extensa Duo.
Je vois pas trop de solutions mis à part enlevé l'appoint, mais j'aimerais savoir quel est le problème et s'il y a une autre solution ?
-
Commentaire officiel
Bonjour,
L'erreur vient de l'appoint car il est défini 'Pour chauffage et ECS', vous devez modifier cela car il ne peut pas faire les 2.
L'article suivant dans la communauté vous permet de résoudre cette erreur (le titre de l'article correspond à une erreur du moteur 6.3) https://cypecommunity.zendesk.com/hc/fr/articles/201869087-Pourquoi-lorsque-je-lance-un-calcul-avec-le-moteur-Th-BCE-2012-j-ai-une-erreur-dans-le-document-XML-0-0-