RT 2012 et rideaux d'air chaud
Bonjour,
une petite questions concernant les rideaux d'air chaud, doit on les
saisir dans les calculs RT 2012? Je ne trouve pas d'information sur ce sujet. Il ne s'agit pas vraiment d'un système de chauffage, mais plutôt d'un système pour combattre les déperditions. Si nous devons les saisir comment le faire?
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Selon l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions modifié par l’arrêté du 11 décembre 2014.
Elles ne s’appliquent pas :
– aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel.
Si vous considérez que le SAS d'entrée ne doit pas être soumis à la RT2012, les systèmes de rideaux d'air chaud ne seront pas à modéliser.
Si par contre, vous considérez qu'il faut inclure le SAS d'entrée dans le calcul RT2012, l'émetteur doit être paramétré de type 'Soufflage d'air' avec la description des ventilateurs.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire