    Bonjour,

    Le logiciel CYPECAD MEP permet de forcer une seule valeur de perméabilité à l'air par bâtiment dans l'interface principale.

    Pour un bâtiment mixte, dans le menu 'Ouvrage' > 'Données générales', vous devez renseigner la perméabilité à l'air de la zone logement.

    Pour forcer la perméabilité à l'air de la zone tertiaire, vous pouvez le faire dans l'interface avancée Th-BCE en cliquant sur 'Edition du fichier XML'. Vous pourrez saisir la valeur de perméabilité souhaitée au niveau de la zone correspondante à la partie tertiaire

  • CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Selon la méthode Th-BCE, la perméabilité d'une zone autre que 'Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée' et 'Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif' est prise par défaut.

    Les valeurs par défaut de la perméabilité de l'enveloppe sont renseignée dans le tableau 30 de la Méthode de calcul Th-BCE 2012. 

    0
  • Label Energie Conseil

    Bonjour,

    Cela ne répond pas au problème.

    Si je souhaite faire un test d'étanchéité à l'air et avoir un Q4 plus bas que la valeurs par défaut, je pense avoir le droit non ?

    Si oui, pourquoi ne pas avoir cette possibilitée ?

    Cordialement.