RT 2012 pour bâtiment inoccupé en période hivernale
Un bâtiment neuf à usage d'hôtel, situé en zone climatique H3 et utilisé uniquement entre le 15 Mai et le 15 Octobre, est-il soumis à la RT 2012 ?
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Votre bâtiment est à occupation saisonnière et lors de son occupation, il sera maintenu à une température supérieure à 12°C.
Comme vous l'a indiqué ACB Energie Conseil, ce type de bâtiment correspond au cas n°1 de la fiche d'application "Limites d’application de la RT2012 au titre de l’article Ier", la RT2012 s'applique donc au bâtiment.
-
Bonjour,
La RT2012 s’applique (cf. fiche dédiée aux usages) – cas n°1
Vous pouvez télépcharger le document sur ce lien : http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_applications/2015-04-02_Limites_application_RT2012_v1.1.pdf
Cordialement.
0 -
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
0