Voici une question posée en support technique privé:
"J’ai plusieurs bâtiments qui ne seront pas tous équipés de système de chauffage ou de refroidissement lors de l’achèvement des travaux.
J'ai noté qu'il n'est pas possible de réaliser le calcul du Bbio pour un ou plusieurs bâtiments et de réaliser en même temps le calcul complet (Bbio, Cep et Tic) pour un ou plusieurs autres bâtiments. Est-ce normal?
Quelle est la méthode à suivre pour que je puisse réaliser l’attestation au dépôt du permis de construire et à l'achèvement de travaux?"
-
Commentaire officiel
Bonjour,
La fiche d'application Bâtiments livrés sans équipement de chauffage ou refroidissement sur le site rt-batiment détaille comment tenir compte de ce type de projet.
Dans un premier temps, pour le dépôt du permis de construire, la vérification des exigences de moyens de la RT2012 et le respect de l'exigence sur les besoins bioclimatique (Bbio) doivent être réalisés pour tous les bâtiments du projet.
Dans CYPECAD MEP, vous devez donc renseigner les paramètres de tous les bâtiments pour le calcul du Bbio.Dans un second temps, pour l’achèvement de travaux, le respect de l'ensemble des exigences de la RT2012 (Bbio, Cep et Tic) doit être réalisé seulement pour les bâtiments totalement équipés. Les bâtiments non-aménagés ne seront pas intégrés au calcul mais ils seront pris en compte comme masque lointain pour les bâtiments totalement équipés.
Dans CYPECAD MEP, vous devez renseigner les différents systèmes pour les bâtiments totalement équipés. Les groupes que vous avez créé pour le calcul du Bbio des bâtiments non équipés doivent être supprimé du calcul (supprimer l'assignation sur le projet ou directement le groupe).
Les équipements ajoutés ultérieurement pour les bâtiments non équipés devront être en conformité avec la réglementation thermique «par éléments» définie par l’arrêté du 3 mai 2007.Il est en effet impossible de réaliser le calcul du Bbio pour un ou plusieurs bâtiments et de réaliser en même temps le calcul complet (Bbio, Cep et Tic) pour un ou plusieurs autres bâtiments, le moteur du CSTB permet seulement un type d'étude par simulation. Il ne permet pas de choisir le type de calcul ni par zone ni par bâtiment.