Surface des fenêtres de toit

Commentaires

16 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Excusez mon erreur dans la réponse précédente, je n'aurais pas du parler de dimensions projeté ou de dimensions à plat.

    Dans le logiciel, à partir de la version 2018.k, vous renseignez les dimensions réelles de la fenêtre de toit. 
    Sur les différentes vues, le logiciels adaptera la forme de la fenêtre à la pente mais dans les différents récapitulatifs, vous retrouverez toujours la surface réelle de la fenêtre.

    Sur l'image ci-dessous, nous avons mis en place une fenêtre de 1.18 x 1.18 dans une pente d'un peu plus de 45°.


  • Label Energie Conseil

    C'est sans doute dû à la manière dont sont rentrées les menuiseries.

    Est-ce qu’il y a un comble perdu entre la fenêtre de toit le la pièce ?

     

    0
  • cottet energie

    Non. Ce sont des combles aménagés sous rampant (32° de pente). J'ai du mal à voir comment ça pourrait jouer.

    Pour information je n'ai pas mis de protection.

    J'ai essayé de voir si le type d'ouvrant avait un impact et ce n'est pas le cas non plus.

    0
  • Label Energie Conseil

    Humm comme ça je ne voie pas, mais sans doute un problème de position par rapport à un mur qui ferais que la fenêtre donne sur un local non chauffé. Les pièces sont bien dans le groupe ?

    0
  • cottet energie

    C'est un bâtiment de maisons accolées en R+1.

    Tous les locaux sont chauffés et sont bien compris dans le groupe. Les fenêtres de toit sont en plein milieu du toit. Rien de particulier à priori.

    J'ai inversé hauteur/largeur, changé d'orientation, etc. Rien n'y fait. L'écart n'est pas très important (environ 0.13m² pour un chassis 0.78x0.98) mais je ne le comprends pas.

    0
  • Label Energie Conseil

    Le support technique est ton amis sur ce coup là !

    1
  • cottet energie

    Oui merci. J'informerai sur le forum des tenants et aboutissants des fois que ça aide quelqu'un.

    0
  • CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Les dimensions de la fenêtre de toit que vous devez entrer sont les dimensions 'à plat'. En la plaçant, le logiciel calculera les dimensions projetées avec l'inclinaison de la toiture.

    Exemple: une fenêtre de toit de 0.78x0.98 = 0.76 m² introduite avec une pente de 32° aura une surface de 0.98*0.78/cos32 = 0.90 m², d'où votre écart de 0.14 m²

     

    0
  • cottet energie

    Bonjour,

    Là je dois avouer que c'est vraiment contre intuitif.

    J'ai un châssis et il faudrait que je calcule puis rentre sa surface projetée horizontalement. A minima ce serait bien de l'indiquer quelque part (j'ai repris les manuels et exemples et ce n'est jamais précisé).

    Mais vraiment, ce serait quand même mieux et logique que l'on n'ait qu'à rentrer les dimensions réelles du châssis.

    A vous lire

    0
  • cottet energie

    Suite de mes questions sur les fenêtres de toit.

    J'ai mis de ponts thermiques surfaciques. Problème : je ne les vois pas apparaître, ni dans le rapport d'études thermiques ni dans le descriptif des ponts thermiques linéaires (logique pour ce dernier à priori ils sont surfaciques)

    Pourriez-vous me dire où ils sont pris en compte?

    Merci

    0
  • CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Pour tenir compte des ponts thermiques de votre fenêtre de toit, vous devez renseigner une valeur de U tenant compte de ces ponts thermiques.

    Le 'Pont thermique plan dans le contour' est un paramètre pris en compte seulement pour un calcul des apports dans l'onglet 'Climatique'.

    0
  • cottet energie

    Est-ce que vous comptez faire des améliorations sur la prise en compte des fenêtres de toit dans un proche avenir?

    Ce sont des cas qui reviennent régulièrement et leur prise en compte hyper simpliste (obligation de recalculer une surface projetée, obligation de calculer le U en intégrant les ponts thermiques) est un peu frustrante.

    Merci

    0
  • CYPE FRANCE

    Bonjour

    A partir de la version 2018.k, les dimensions à renseigner pour les fenêtres de toit sont les dimensions projetées et non plus les dimensions à plat.

    Le logiciel ne recalcule plus les dimensions de la fenêtre en fonction de la pente de la toiture.

    0
  • Label Energie Conseil

    Vous dites :

    "A partir de la version 2018.k, les dimensions à renseigner pour les fenêtres de toit sont les dimensions projetées et non plus les dimensions à plat.

    Le logiciel ne recalcule plus les dimensions de la fenêtre en fonction de la pente de la toiture."

    Bah je ne voie pas pourquoi à partir de la 2018.K puisque il ne le fais déjà pas.

    C'est un peu ridicule de faire ça ! Un perte de temps pour de devoir calculer en fonction de la pente. C'est RIDICULE. Une honte, Je suis hyper déçu !

    0
  • Label Energie Conseil

    Donc si je comprends bien, fini les erreurs avec les fenêtres de toit ?

    C'est une sacré bonne nouvelle ! 

    Merci.

    0
  • CYPE FRANCE

    c'est ça!

    0