Bonjour,
La modélisation équivalente du système de chauffage avec aérotherme gaz est le suivante:
- L'émetteur sera de type 'Aérothermes' (partie 'Souffalge d'air'), vous pourrez paramétrer le type de ventilateur et la régulation,
- La distribution groupe est présente (vous devez cocher la case 'Il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution) mais avec des longueurs et des puissances nulles,
- La distribution intergroupe est à créer de façon fictive,
- Le système de génération sera composé d'une chaudière gaz (standard ou à condensation) avec les données de l'aérotherme.