Rapport - Up et Uc
Bonjour,
Suite à un contrôle de la DDT sur une de mes études, le contrôleur me faisait une remarque judicieuse :
Sur le détail de calcul des parois en ossature bois, les ponts thermiques intégrés ne sont pas clairement identifié sur le rapport.
Le contrôleur ne savais pas quel était la valeur rentrée (en W/m.k) ni l'entraxe.
Serait-il possible dans l'édition du rapport de faire apparaitre les détails des ponts thermiques intégrés en dessous du calcul du Up et Uc des murs ?
Merci.
-
Commentaire officiel
Bonjour,
En effet, le logiciel affiche seulement les valeurs de Up et Uc sans plus de détails sur les caractéristiques des ponts thermiques intégrés.
Je passe votre demande à nos développeurs pour voir si il est possible de renseigner les ponts thermiques intégrés dans le document. En attendant, vous pouvez exporter le rapport au format .docx et ajouter le détail des ponts thermiques.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire