Appoint Elec sur PAC
Bonjour
Un chauffagiste ( de chez Hitachi pour ne pas le citer) me propose pour un projet d'installer une pompe chaleur (pour le chauffage) sous dimensionné en m'expliquant qu'elle dispose de 3kW de résistance électrique en plus. Elle comblera donc les besoins en s'additionnent à la puissance de la PAC quand la température extérieur est au plus bas.
Mais comment dois-je modéliser cette résistance pour mon calcul du CEP?
Elle n'est utile que très peut de temps dans l'année ( le pourcentage serait difficile a évaluer), mais c'est quand même une consommation électrique a prendre en compte.
Merci de vos réponses
Thibaut, Effidomus
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Pour modéliser ce système de chauffage, vous devez créer, en plus de votre pompe à chaleur, un générateur à effet joule de puissance 3kW.
Créez ensuite votre 'Système de génération' en renseignant en 'Production d'énergie 1' votre pompe à chaleur et en 'Production d'énergie 2', votre générateur d'appoint à effet joule.
Le mode de régulation du système de génération sera 'Générateurs en cascade'.
Pour finir, attribuez ce système de génération à votre système de chauffage.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire