Déterminer Rats_ch et Ratt_ch pour les poêles à granulés
Bonsoir,
Je cherche à modéliser l'usage d'un poêle à granulés dans une maison selon la fiche d'application du 18 novembre 2013.
J'ai modélisé 4 systèmes de chauffage qui sont les suivants:
- Un "poêle à granulés" pour la partie jour de Ratt_ch =1
- Un "poêle à granulés-complément nuit" pour la partie nuit de Ratt_ch=0.5
- Un "complément électrique nuit" pour la partie nuit de Ratt_ch =0.5
- Un "complément électrique sdb" pour la sdb de Ratt_ch =1
Concernant les ratios surfaciques j'ai un souci d'interprétation. J'ai un local de nuit (chambre), une salle d'eau et une zone de jour de moins de 100m². J'attribue 100% de la surface zone de jour au système "poêle a granulés", 100% de la surface salle d'eau au système "complément électrique sdb" (encore que la notion de salle de bain et salle d'eau soit floue dans le document). Maintenant pour la pièce de nuit j'aurais tendance à vouloir mettre 100% pour le "poêle à granulés-complément nuit" et 100% pour le "complément électrique nuit". Selon mon interprétation cela voudrait dire que tout le besoin de la partie nuit est couvert à la fois par la poêle à granulés 50% du temps et par le complément électrique 50% du temps restant. Or impossible de mettre plus de 100% par émetteur pour l'ensemble des systèmes associés. En mettant 50% et 50% ça tourne mais le rats_ch n'est pas le bon.
Quelle est la bonne façon de modéliser le poêle et les compléments selon vous?
Merci
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Le ratio spatial d'un émetteur correspond à la fraction d'un local dont il couvre les besoins en chauffage. Cette fraction doit être de 100% pour chaque local et inférieure ou égale à 100% pour chaque émetteur.
Pour suivre la fiche d'application du 18 novembre 2013, vous devez indiquer un ratio temporel de 1 à chacun de vos émetteurs. La répartition se fait ensuite en fonction du ratio spatial de chaque local.
Si vous avez un appareil indépendant de chauffage bois de type poêle à granulés:
-pour une surface de moins de 100 m², le poêle à granulés sera attribué à 100% dans les pièces de jour et 50% dans les pièces de nuits.
-les 50% restant de chaque pièce de nuit seront attribués à des émetteurs complémentaires.
-le chauffage des salles de bain sera assuré à 100% par un émetteur complémentaire.
Vous ne devez donc pas créer de système "poêle à granulés-complément nuit", mais attribuer à vos pièces de nuit 50% du système "poêle à granulés" et 50% du système "complément électrique nuit".
-
Bonjour,
Après relecture de la méthode de calcul c'est effectivement le produit des ratios qui est utilisé donc ça revient au même. Merci pour l'information.
Juste un point : il reste une ambiguïté concernant le complément des pièces de nuit. Sont-ils ou non obligatoires? Et si oui un texte le précise-t-il clairement?
Je précise qu'on a échangé avec Sébastien de ACB énergie conseil et j'ai vraiement un doute sur ce point.
Merci
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires