Th-U Fasc5 : problème pont thermique

Commentaires

4 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Vous êtes dans CYPECAD MEP?

    C'est un avertissement vous indiquant qu'au vu de la composition de vos murs, planchers,... le logiciel n'a pas trouvé automatiquement la transmittance thermique. Il vous l'a néanmoins classé (type IT1.2, etc...) et métré.

    Pour aider le logiciel vous pouvez soit éditer individuellement le pont thermique (Résultats>Editer...) et indiquer une valeur, ou éditer le type de pont thermique (Ouvrage>Paramètres thermiques>Définition manuelle...).

    C'est vrai que ce n'est que dans cette deuxième interface que vous aurez accès à la bibliothèque ThU de ponts thermiques: vous pourrez sélectionner celui ressemblant le plus à votre configuration puis l'importer, en n'oubliant pas après de cocher la case "valeur révisée", ce qui permettra de nettoyer le triangle d'avertissement.

    Si vous souhaitez faire une édition individuelle, vous pouvez aller consulter la bibliothèque auparavant, puis reporter les valeurs trouvées dans l'édition individuelle.

  • Aurélie Souchon

    Bonjour,

    Oui je travaille avec CYPECAD MEP.

    En fait j'avais deux triangles, en modifiant les paramètres thermiques en question, un seul des deux a disparu (j'ai pourtant relancé le calcul). Est-ce que ces deux triangles sont ensembles ou est qu'ils sont indépendants l'un de l'autre ?

    Merci

    0
  • Aurélie Souchon

    Bonjour,

    Si vous aviez une solution aussi pour ne plus avoir "Le transfert de chaleur vers des espaces appartenant au même ensemble de locaux étant exclu", car dans mon projet il y en a !

    Et puis dans le calcul climatique je n'arrive pas à dégrouper les locaux pour avoir leur puissance de chauffage par local.

    Merci

    0
  • CYPE FRANCE

    Bonjour,

    Si vous avez 2 triangles cela signifie que les valeurs n'ont pu être déterminées pour 2 arêtes. Il faut donc renseigner les valeurs de ces 2 ponts thermiques.

    Pour ne plus avoir le message 'Le transfert de chaleur vers des espaces appartenant au même ensemble de locaux étant exclu', vous devez revoir les ensembles de locaux que vous avez créé dans le menu 'Ensemble de locaux'. Vous pouvez les supprimer ou modifier les attribution afin de regrouper les locaux comme vous le souhaitez.

    Lorsque les locaux sont regroupés, vous avez la puissance de chauffage pour l'ensemble complet mais vous pouvez retrouver le détail de la puissance nécessaire pour chaque local. 
    Pour dégrouper tous vos locaux, supprimez tous les ensembles de locaux et lancez le calcul, puis sélectionnez le second bouton lorsque la question apparaît pour dégrouper tous les locaux. Ainsi vous aurez la puissance de chauffage par local. Attention, la somme de toute les puissance sera supérieure à celle où vous avez regroupé des locaux.

    1