Ponts-cadre PICF
Bonjour,
Je voudrais savoir pourquoi dans les combinaisons de charge de CYPE au niveau des ponts-cadres PICF et selon les règles de BAEL 91 (mod. 99), les valeurs nominales à l'ELU et à l'ELS ne sont pas multipliés par les coefficients tels que définis dans l'Annexe D pour les ponts-routes. Il s'agit précisément pour les charges de chaussée et effets annexes. Charges sur remblais des coefficients 1.07 (ultime de résistance)et 1.2 (de service).
Merci d'avance.
-
Commentaire officiel
Bonjour,
La version 2017.g intègre désormais par défaut pour un calcul avec l'ancienne norme BAEL 91 R99 les coefficients de majoration pour charges en bande de 1.6 aux ELU (1.5x1.07) et 1.2 aux ELS.
-
Bonjon je avoir une aide sur Ponts-cadres PICF, j'ai dimensionné un dalot de 70x70 et quand je lance la commande dimensionnement. Une boîte de dialogue s'ouvre avec le message suivant: "Attention: Une vérification de sécurité n'est pas validée, Expression : z_corte< z. Fichier : marcalc.c (EDMARLIB)
Ligne: 4185
Module: Ponts-cadres PICF.exe
Je suis un apprenti ingénieur et on m'a remis ce travail de faire mais j'ai vérifié plusieurs fois, minutieusement et à tête reposée mais malgré cela j'ai toujours le même problème.
J'utilise la version 2016.0 -
Bonjon je avoir une aide sur Ponts-cadres PICF, j'ai dimensionné un dalot de 70x70 et quand je lance la commande dimensionnement. Une boîte de dialogue s'ouvre avec le message suivant: "Attention: Une vérification de sécurité n'est pas validée, Expression : z_corte< z. Fichier : marcalc.c (EDMARLIB)
Ligne: 4185
Module: Ponts-cadres PICF.exe
Je suis un apprenti ingénieur et on m'a remis ce travail de faire mais j'ai vérifié plusieurs fois, minutieusement et à tête reposée mais malgré cela j'ai toujours le même problème.
J'utilise la version 2016.0 -
Bonjour,
Je vous invite à télécharger la dernière version 2021.d via ce lien http://telechargement.cype.fr/ et refaire un test.
Si cela ne fonctionne pas merci de nous envoyer le projet pour une analyse plus approfondi, à support.france@cype.com
Pour nous envoyer le projet, en procédant de l’une des manières suivantes :
- 1ère possibilité : allez dans 'Fichier' (logo du logiciel) > 'Ouvrir' pour accéder à la 'Gestion fichiers' puis cliquez sur le bouton ‘Partager’ : cela publiera l’ouvrage comprimé sur notre serveur. Ensuite copiez le lien http généré et collez en réponse à ce message.
- 2ème possibilité : vous pouvez compresser le fichier ('Fichier' (logo du logiciel) > 'Ouvrir' pour accéder à la 'Gestion fichiers puis cliquez sur le bouton ‘compresser’) et nous envoyer le fichier .cyp généré en réponse à ce message.
Si la taille de votre fichier est supérieure à 7Mb, merci de nous envoyer le fichier via une plate-forme de partage.0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.