Calculs d'apports - Météo - Coefficient de réflexion
Bonjour,
D'après un test sur Cypetherm Loads, les charges thermiques calculées sont plus importantes quand le coefficient de réflexion augmente (cf. conditions météos à renseigner).
C'est contre-intuitif : avant toute chose, on pensera plutôt que les besoins de clim' augmentent si les sols environnants absorbent plus (réfléchissent moins) les rayonnements solaires.
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?
En vous remerciant.
Cordialement.
-
Commentaire officiel
Bonjour
Si le coefficient de réflexion augmente, cela signifie que les éléments extérieurs au bâtiment réfléchissent les rayons du soleil. Cette réflexion sur les éléments extérieurs du bâtiment (par exemple les parois) augmente leur température ce qui implique des apports plus importants.
-
Bonjour,
Merci pour ces explications.
Certes. Mais pourriez-vous m'indiquer les détails dans la méthode de calcul ?
Dans le cas d'un bâtiment entouré de bitume, le bitume réfléchit peu les rayonnements solaires, il les absorbe, et réémet cette chaleur. Le bâtiment se trouve alors réchauffé par son environnement immédiat. Cf. le phénomène d'îlot de chaleur urbain.
Si la méthode de calcul prend uniquement en compte le paramètre que vous indiquez, elle est donc limitée.
Dans le cas d'un bâtiment entouré de bitume, on risquerait de se placer dans des conditions favorables (environnement faiblement réfléchissant) et prévoir un dimensionnement insuffisant.
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires