Fichier XML : non conforme sur un point du Chapitre III : Isolation thermique comment trouver où est l'erreur?
Bonjour,
Lorsque je sors le fichier RT2012 XML la première case du chapitre III : Isolation thermique avec un message d'erreur : Construction d'un EHPAD de 52 lits - 7100_V1.8
|
manque d'éléments ou d'exigences minimales de moyens validées, pour le respect de la réglementation thermique |
Comment faire pour enlever ce message d'erreur ? et le rendre conforme.
-
Commentaire officiel
Bonjour
Si le fichier RSET vous affiche cette erreur, je vous invite à revoir les caractéristiques thermiques des éléments séparant les locaux communs des chambres.
Sur le projet, vous avez du définir les locaux communs à occupation discontinue et les chambres comme des locaux de sommeil à occupation continue, les parois séparant ces 2 types de locaux doivent avoir un U supérieur à 0.36 W/m²K.
-
c'est sans doute ce problème :
Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne Vérifiez l'isolation entre les parties non chauffée et chauffée ?