Vide sanitaires
Bonjour,
J'ai un peu de mal à modéliser la partie VS d'une maison individuelle avec IFC builder pour effectuer par la suite une étude thermique correcte avec CypeTherm .
Mes interrogations sont les suivantes:.
1- Les murs de soubassement périphériques enterrés du vide sanitaire, sont classés, murs en contact avec le sol ou mur Extérieurs ?
2- Idem pour le mur de refend au milieu du vs, c'est: un Mur intérieur ou mur en contact avec le sol?
3- Faut-il considérer le VS comme un volume non chauffé et lui attribuer une local ou alors le déclarer comme de l'extérieur.?
Merci pour toute aide.
0
-
Commentaire officiel
Bonjour
Voici les réponses à vos questions:
- Vous pouvez modéliser les murs en fonction des caractéristiques qu'ils auront réellement sur le projet. Dans tous les cas dans CYPETHERM RT2012, vous devrez ensuite renseigner leurs caractéristiques thermiques lorsque vous définirez le plancher sur vide sanitaire.
- Les murs au milieu du vide sanitaire sont plutôt à définir comme des parois extérieures. Leur seul impact dans le calcul est le pont thermique a la jonction avec le plancher
- Il ne faut pas créer de local au niveau du vide sanitaire, ainsi CYPETHERM comprendra que c'est l'extérieur.
-
Bonjour,
Merci pour vos éclaircissements.0