Aller au contenu principal

Local incompatible CYPETHERM

Commentaires

4 commentaires

  • Commentaire officiel
    CYPE FRANCE

    Bonjour ,

    L'erreur que vous avez est surement due aux locaux que vous avez défini comme 'Chauffé/considéré chauffé' et qui sont positionnés dans l'ensemble nommé 'Espaces non chauffés'.

    Pour corriger l'erreur, vous devez déplacer les locaux définis comme 'Chauffé/considéré chauffé' pour les mettre dans un groupe chauffé, pour cela, vous pouvez utiliser le bouton 'Edition multiple de locaux' ou avec les flèches bleues de déplacement. 

  • Label Energie Conseil

    Bonjour,

    Si c'est bien l'erreur dont je pense, c'est un problème du moteur de calcul du CSTB (ou de Cype) qui empêche le calcul quand un local non chauffée est commun à deux zones chauffées.

    Exemple : un comble perdu en commun avec deux logement différents

    La seul solution est de créer deux locaux dans cette pièce non chauffée et que chacune soit en contact avec une zone du projet.

    Sinon il n'y a pas de solution a part ne pas attribuer de local.

    Bonne journée.

    0
  • CYPE FRANCE

    Bonjour Label Energie Conseil

    L'erreur indiquée par Nicolas ROMERO est une erreur apparaissant directement au niveau de l'interface du logiciel, celle à laquelle vous pensez est lié au cœur de calcul et cite directement un problème d'index.

    0
  • Nicolas ROMERO

    J'ai simplement dû renommer mon groupe de locaux... Bizzare

     

    L'essentiel est que je n'ai plus d'erreur 

    0

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.