Local incompatible CYPETHERM
Bonsoir,
Il m'est impossible de calculer le Bbio de mon projet car j'ai 4 fois la même erreur :
-Le local est incompatible avec la zone" et ce, sur une partie bien précise du bâtiment (Partie non chauffée avec type de dalle différentes pour les archives)
Je ne suis pas bien sur de comprendre d'où provient l'erreur
Lien du projet: https://bimserver.center/fr/project/114965/bim_projet_bts
Merci d'avance
-
Commentaire officiel
Bonjour ,
L'erreur que vous avez est surement due aux locaux que vous avez défini comme 'Chauffé/considéré chauffé' et qui sont positionnés dans l'ensemble nommé 'Espaces non chauffés'.Pour corriger l'erreur, vous devez déplacer les locaux définis comme 'Chauffé/considéré chauffé' pour les mettre dans un groupe chauffé, pour cela, vous pouvez utiliser le bouton 'Edition multiple de locaux' ou avec les flèches bleues de déplacement.
-
Bonjour,
Si c'est bien l'erreur dont je pense, c'est un problème du moteur de calcul du CSTB (ou de Cype) qui empêche le calcul quand un local non chauffée est commun à deux zones chauffées.
Exemple : un comble perdu en commun avec deux logement différents
La seul solution est de créer deux locaux dans cette pièce non chauffée et que chacune soit en contact avec une zone du projet.
Sinon il n'y a pas de solution a part ne pas attribuer de local.
Bonne journée.
0 -
Bonjour Label Energie Conseil
L'erreur indiquée par Nicolas ROMERO est une erreur apparaissant directement au niveau de l'interface du logiciel, celle à laquelle vous pensez est lié au cœur de calcul et cite directement un problème d'index.
0 -
J'ai simplement dû renommer mon groupe de locaux... Bizzare
L'essentiel est que je n'ai plus d'erreur
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.