Aller au contenu principal

RE2020 v2022.f et les ponts thermiques

Commentaires

4 commentaires

  • Label Energie Conseil

    Un truc qui pourrait être sympa pour gagner du temps sur la saisie des ponts thermiques c'est de pouvoir en sélectionner plusieurs en même temps et de pouvoir ensuite leurs donner une valeur.

    La touche "attribuer" est pratique mais pose juste un problème de lecture et d'emplacement exacte du pont thermique.

    Exemple : le logiciel ne sais plus faire la différence entre les 3.1.10 et 3.1.12. Le problème c'est que si j'ai des cloisons je doit éditer plusieurs arrêtes. c'est plus long. et le bouton "attribuer" ne m'aide pas sur ce coup.

    0
  • Label Energie Conseil

    Pas de chance sur la dernière version, si vous modifiez la maquette numérique, tout les ponts thermiques sont perdu de nouveau !

    Merci !

    0
  • Label Energie Conseil

    Nouvelle version au 1er MARS et un nouveau pas en arrière.

    Toutes les cloisons intérieurs sont détectées comme ponts thermique, que ce soit en contact avec un mur extérieur, un plancher haut léger, une toiture terrasse et même un vide sanitaire.

    Pour le vide sanitaire si le but est de se conformer au nouvelle règles TH-bat, pourquoi ne pas avoir ajouter le DC.7 dans les liaisons avec un plancher bas. En plus il y a un espace dispo pour !

    0
  • Label Energie Conseil

    J'ai également du mal à comprendre pourquoi d'un coté on me demande du .bigen pour les ponts thermiques

    Et de l'autre coté des .bib10 alors que finalement c'est la même étude, les mêmes ponts thermiques etc ...

    0

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.