RE2020 - Variation temporelle
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un à fait des essais sur les valeurs de variation temporelle pour les émetteurs de chauffage/ refroidissement RE2020 ?
J'ai du mal à comprendre mes résultats quand je passe de "valeur par défaut" à valeur "justifié" ou "certifié".
Logiquement ma conso devrait diminuer si je réduit la température mais là elle augmente.
Savez vous pourquoi ?
-
Commentaire officiel
Bonjour
La diminution des consommations dépend de la valeur indiquée pour la 'Variation temporelle de température' car le moteur tient compte des valeurs par défaut suivante

Dans le cas d'un 'Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission' pour le chauffage, la valeur prise par défaut est de 1.8°C si vous comparez les résultats obtenus avec un projet pour lequel vous indiquez 1.8°C 'Valeur justifiée' le second cas sera moins performant. En effet lorsque 'Valeur justifiée' est indiquée le moteur la pénalise.

Le calcul se fait donc avec une valeur de 2.3°C et non 1.8°C. En faisant le calcul avec 1.8°C 'Valeur certifié' les résultats seront les mêmes.
Il peut donc arriver qu'en fonction des valeurs indiquées les consommations ne diminuent pas toujours.
ATTENTION: la valeurs à indiquer pour la 'Variation temporelle de température' du système de refroidissement doit être négative.
-
Ok, je comprends mieux.
Effectivement mettre une valeur négative améliore le résultat.
C'est vrai que c'est troublant car se rapprocher de 0 améliore aussi le résultat, 1 est mieux que -1.8. ce qui est logique en soit, mais il est vrai que dans cette case je n'avais pas pensé a travailler en valeur négative.
Merci pour la réponse.
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires