CYPETHERM RE2020 - IcEnergie et Étanchéité à l'air pour les usages 'Bureaux', 'Enseignement primaire' et 'Enseignement secondaire'
Bonjour
Depuis la version 2023.a du logiciel il est possible avec de réaliser les calculs réglementaires pour les projets ayant des usages 'Bureaux', 'Enseignement primaire' et 'Enseignement secondaire'.
Cependant lors du calcul le seuil de l'indicateur IcEnergie apparaît nul, nous avons remonté le problème à nos développeurs afin qu'il soit corrigé.
De toute façon, ce calcul n'est donné qu'à titre indicatif dans CYPETHERM RE2020, il n'invalide pas la conformité du volet énergétique du projet. Si vous souhaitez obtenir le calcul de l'indicateur et de son seuil vous pouvez importer le RS2E généré par CYPETHERM RE2020 dans le logiciel d'Analyse de Cycle de Vie ELODIE by CYPE qui réalise le calcul réglementaire du volet carbone avec le moteur COMENV du CSTB.
Par ailleurs, si vous ne saisissez pas l'étanchéité à l'air afin de calculer avec la donnée par défaut le logiciel vous affichera une non conformité dont vous n'avez pas à tenir compte, et que nous allons également corriger.
L'équipe support.cypefrance
-
Merci pour ce commentaire, ça fait 1 heures que je cherche le problème. Par ailleurs, un problème similaire apparait sur des usages de restauration mais avec le Bbio max, Cep max et Cep,nr max qui valent alors 0
0 -
Bonjour
Les usages de restauration ne sont pour le moment pas soumis à la RE2020, il n'ya donc pas de seuils définis, c'est pour cela que les valeurs restent nulles.
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires