Impact RCU et Arrêté du 21 octobre 2021
Bonjour,
Il me semble qu'un calcul E+C- doit utiliser le "contenu CO2" et un calcul RE2020 le "contenu CO2 ACV".
Or, d'après mes calculs sur le réseau de chaleur 2501C (Besançon), je retombe sur 0,089 kg eq CO2/kWh (contenu CO2 ACV) et non pas 0,066 kg eq CO2/kWh (contenu CO2), alors que je suis en mode E+C- et non pas RE2020.
Pouvez vous nous confirmer la bonne prise en compte des contenus CO2 en fonction des modes de calcul E+C- et RE2020?
Pouvez vous ajouter un champ dans lequel le contenu CO2 s'affiche (à côté du RCU sélectionné) ?
Le tableau de contenu CO2 est présent dans l'arrêté du 21 octobre 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=t6pJNDLq2_TquXW20zC1SMUgGJ40ukIDzEYCw2TECmE=
Merci.
Cordialement,
-
Commentaire officiel
Bonjour,
Le contenu CO2 pris en compte est celui qui figure dans l’arrêté DPE, c'est-à-dire l'arrêté du 21 octobre 2021, et cela, pour les deux méthodes de calcul.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=t6pJNDLq2_TquXW20zC1SMUgGJ40ukIDzEYCw2TECmE=
-
Je corrige une coquille dans mon message : le RCU sélectionné est bien Besançon mais le 2506C
0 -
Merci pour la réponse.
La question n'est pas de savoir sur quel arrété les calculs se basent mais bien de savoir quelle colonne du tableau en annexe de l'arrété est utilisée pour les calculs E+C-, et pour les calculs RE2020.
Colonne 4 pour E+C- et colonne 5 pour la RE2020 ?
Merci.
0 -
Bonjour,
Le 'Contenu CO2' est utilisé pour la méthode de calcul RT2012, et le 'Contenu CO2 "ACV"' est utilisé pour la méthode RE2020, tel que c'est indiqué dans l'arrêté du 21 octobre 2021, article 2-II et article 2-III.
-1
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
4 commentaires